买过一个 ups ,但噪音太大,待机功耗太高就退了。
因为我的软路由是宽压供电,12v 直接能用,就买了几个继电器(220v 断电切换电瓶,来电切换升压板给电瓶充电)、超级电容(6 个 2.7v 的直接并联到输出线上,避免切换时掉电)、12f0a 电瓶和可调升压板(12v 升 13.8v)改造了一下,除了外观丑了点(放柜子看不见),但其它优点比商用 ups 多很多,无噪音,待机功耗低于 0.1w ,还能更大化利用电瓶容量(无升降压损耗),
再加一个直流采集模块,用 esp32 连接,功耗和电压都能随时监控,设置成低于 10.5v,ubuntu 自动登录并关闭 esxi 下的机器并微信和邮件通知。
目前接了软路由和无线 ap ,加了猫棒的交换机,电话等设备,功耗 55w 左右,20A 电瓶断电测试掉电到 10.5v 可以跑 4 小时以上,另外因为交换机质量问题,低于 11v 容易死机,所以单独加了个 12v 稳压版 |